Полная версия этой страницы:
место установки ОЗК по СП
maltany120
9.4.2014, 10:56
Доброго времени суток, уважаемые!
Суть проблемы в следующем: запроектирована вытяжка из санузлов, воздуховод вертикальный, обслуживает цоколь, 1 и 2 этаж и выходит на кровлю (там крышник). На каждом этаже ответвления на пару решеток. В перекрытиях на воздуховоде установлены пожклапаны. Как бы ничего сложного. Но! Служба контроля заказчика указала на п. 6.10 СП 7.13130.2013, где сказано, что пожклапаны нужно устанавливать в местах присоединения воздуховодов к коллектору (вертикальный воздуховод они приняли за коллектор). Соответственно, требуют сейчас, чтобы клапаны были поставлены на каждом ответвлении, а сам вертикальный воздуховод был заизолирован пож.изоляцией. На мой взгляд это бред. Но как доказать? а может, и не бред вовсе.... П. 6.11 трактуют так: если ответвление от верт.коллектора попадает в ограждающую конструкцию, то ставим пожклапан в проеме этой конструкции.
Здание общественное, единое по функциональному использованию.
Всем заранее спасибо за ответы
maltany120
11.4.2014, 13:56
Никто не сталкивался? Хм... и все ставят пожклапаны на ответвлениях? в перекрытии никто не ставит?
maltany120
13.4.2014, 10:39
Опять сама себе отвечаю)))
Подняла этот вопрос на форуме пожбезопасности. Какая-то неоднозначная картина рисуется. Вот ссылка:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25360#endЕсть у кого-нибудь мысли на этот счет?
Вариант экспертизы предпочтительней, чем ваш. Хотя бы потому, что ответвления имеют меньший размер по сравнению со сборным воздуховодом, значит клапаны получаются меньшего размера.
Но для санузлов лучше использовать воздушные затворы. Об этом прямо говорит п. 6.10 б). Я думаю, это связано с предотвращением распространения запахов с этажа на этаж при отключенном вентиляторе.
maltany120
15.4.2014, 18:31
Но на ответвлениях их приходится ставить по паре, вместо одного в перекрытии (это конструктивно так получается). И еще такой момент: монтажники могут плохо заизолировать стыки, и они прогорят, минуя клапан. Это так, в нормах не оговаривается, но человеческий фактор может присутствовать.
По поводу воздушных затворов. Места для них, и пожарники у нас их не воспринимают, хотя нормы допускают. но при сдаче возможны проблемы. (это из практики нашей местности).
Но мысль Ваша, keaton, ясна) спасибо
Цитата(maltany120 @ 15.4.2014, 19:31)

Но на ответвлениях их приходится ставить по паре, вместо одного в перекрытии (это конструктивно так получается).
Не понял, это почему?
maltany120
16.4.2014, 10:19
Потому что от верт. воздуховода (коллектора) ответвления идут направо и налево. Сделать одно и поставить на нем клапан нет возможности, т. к. там нет места свободного, проходят коммуникации. Так что надо будет ставить на обоих ответвлениях вместо одного клапана в перекрытии
А, понятно, тогда согласен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,